鋪平路面 輕巧方便 丹麥TF·Mini-Line®攤鋪機非接觸平衡梁
操作手冊
中國技術服務中心
[size=+0]
1、 產品介紹
丹麥Mini-Line®攤鋪機非接觸平衡梁由2個控制盒、8個聲納傳感器及4組平衡梁所組成,是一套使用當今最先進微處理技術控制攤鋪機調平油缸的找平系統,利用超聲波測距原理,在路面以上一定距離處使用4個聲納傳感器,以地面為基準連續不斷的進行測量,精度高達0.38mm。聲納傳感器與控制盒借助數字技術消除了潛在的感應誤差、環境誤差及機械誤差,發射頻率為200KHz的超聲波之發射周期為5微秒,所對應的距離變化僅為0.825mm。
Mini-Line®系統操作簡單,其先進的預置參數——工作窗口可消除來自聲納周圍諸如碎屑等的定位傳感;而“脈寬”的調整可限制調平升降油缸的合適升降而不“過調”。
快速精確的非接觸傳感技術由高質量的Mini-Line®聲納傳感器來保證。傳感器周圍的氣溫變化可被測定并在測量結果傳輸至控制盒之前消除掉——這就是專利的溫度補償桿所起的作用。
利用單觸鍵諸如設置高程(CAL)、調整仰角↑↓等,用戶就能隨時完全掌握好測量及控制參數,通過二塊高亮度的發光二極管LED顯示屏,可清晰地給出模式狀態的直觀的信息反饋。當需要進入模式狀態時,操作手只需使用觸鍵開關即可。
1.1 概述
Mini-Line®系統的元器件皆置于一簡潔堅固的攜帶箱中,安裝容易,操作方便。
1.2 拆卸與檢查
Mini-Line®系統在運輸前包裝完好,一定在收到該系統時檢查一下是否受損。
1.3 Mini-Line®非接觸平衡梁傳感控制部分另部件:
非接觸平衡梁分左右二側,所有元器件皆置于一攜帶箱內,每側含:
HS300 控制盒 1個
3叉電纜 1根
G200或G220 聲納傳感器 4個
平衡梁之間連接電纜 1根
每側含4種不同顏色標記的聲納傳感器,分別為紅、黃、藍、白,不能混淆。在攤鋪機的一側必須安裝帶有4種不同顏色標記的聲納傳感器!
通用(百搭)聲納
丹麥TF公司已正式推出通用型聲納
標簽為綠色
通用聲納可與紅色、黃色、紫色、白色聲納一起使用
同一側不能同時使用2個標簽一樣的通用聲納
含溫度補償桿及聲納基座(對于G200而言,安裝時用2個M6膠木螺絲,用10開口扳手鎖定M6螺母)
贈品G220綠標通用多功能聲納傳感器具三大獨有特點:
1、 應急、備用,現場路面施工有保障,不誤事、不誤時。
2、 接縫找平,多幅并機攤鋪時優點突出,實用、靈活。
3、 料位控制,另加一控制器即可轉換成先進的人性化設計的料位控制
聲納傳感器溫度補償桿:
聲納傳感器發射器發出聲脈,這些聲脈由物理參考物以聲音的速度返回到發射器。聲脈碰到參考物并返回的速度會受到空氣溫度的影響,空氣越冷速度越慢,越熱越快。溫度補償桿為聲納傳感器提供了一個不變的物理參考物來校準聲音的速度,應此能避免由于剛攤鋪瀝青路面上空氣溫度的快速升降所引起的誤差。不可沒有溫度補償桿!沒有溫度補償桿時,控制盒將顯示E.r.2.。如果溫度補償桿彎曲或損壞,聲納傳感器工作將不正常。務必保護好溫度補償桿!注:聲納傳感器的視角為7°。
Mini-Line ®主要連接線
6芯電纜,6芯接頭
A——紅色——電源(+24V或+12V)
B——黑色——接地
C——蘭色——上升
D——白色——下降
E——紫色——通訊線(雙絞線)(細線)
F——黃色——通訊線(雙絞線)(細線)
10芯接頭(接攤鋪機電源)
A——黑色——接地
B——紅色——電源(+24V或+12V)
C——蘭色——上升
D——白色——下降
Mini-Line ®線路連接方式
Y-電纜
與10芯接頭相接——ABCD四芯線
與6芯接頭相接——ABCDEF6芯線
平衡梁之間連接電纜
6芯線全接
平衡梁內電纜
只需4芯線——ABEF
注:AB為電源接地線;CD為上升下降線;EF為通訊線
2、 安裝
2. 1安全操作規程
設計與制造Mini-Line®系統最主要的思路之一是使得機器控制盡可能的安全。
所有機械方面的操作與維修只有受到正式培訓及委派之人員才能負責此項工作。在試圖安裝或操作Mini-Line®系統前必須認真閱讀并徹底理解本手冊。
只有當機器電源關閉,才能安裝系統及另部件。
在焊接以前一定要拆掉電氣控制部件(如切斷蓄電池)。
為避免人員受傷,閱讀并按安全操作規程操作。
展開平衡梁時注意不要將手置于折疊處,以免夾傷!
2.2 安裝結構件
主要結構件如下:
大臂焊接件4塊、I-桿8根、直桿4根、長平衡梁2組、短平衡梁2組、擋圈12個、聲納基座9只。
2.3 安裝步驟
一、在熨平板平放在地面上,調節仰角至正常工作位置,關閉攤鋪機蓄電池電源;
二、將大臂焊接件焊接到大臂的前后方(焊接位置不能影響到其它結構件運作);(附圖一)
三、在大臂焊接件上裝上I桿及圓直桿(附圖二)
四、將短平衡梁裝到攤鋪機前方之大臂焊接件上;將長平衡梁以跨越熨平板的形式裝到攤鋪機后方之大臂焊接件上;(附圖三)將基座裝到平衡梁上(緊固螺栓時不要用勁太大以免螺紋滑牙);調節平衡梁上下位置以使基座離地面位置約為50-75公分,至此結構件安裝完畢。
2.4 安裝非接觸平衡梁傳感控制部分另部件
將8個聲納傳感器分別接入快裝接頭,并將電纜接頭接上,注意同一側必須安裝帶有4種不同顏色標記的聲納傳感器。
將控制盒掛在直桿上或其它方便位置并將10芯螺紋電纜接頭接入攤鋪機電源、6芯電纜接頭分別接入長平衡梁之電纜接頭插座和控制盒上。
將平衡梁之間連接電纜接入前后平衡梁之電纜接頭插座上,至此傳感控制部分另部件安裝完畢。
2.5通電源
a. 將攤鋪機電源開啟。
b. 確認HS300顯示數字已處于工作狀態。
HS300顯示數字代表的含義
正常情況下,控制盒顯示的數字代表聲納離地面的平均距離。
平衡梁:數字應該在450~650之間,大于650的話,必須測量一下后平衡梁(長平衡梁)上聲納離地面的高度。
單聲納數字應在300以上500以下。
G198角位移傳感器數字應在130~145之間為最佳。
平衡梁:數字若顯示小于450或負數的話,同時按AUTO+MAN先歸零,在同時按AUTO+MAN,這時數字為實際離地面平均距離。
3、 參數的介紹與設定
3.1靈敏度
靈敏度—SEN:調整Mini-Line®相對于聲納信號變化率的反應快慢程度。
范圍 0 —慢速反應
10 —快速反應
SEN:可從0.0調節到10.0,正常為5.0
3.2脈沖寬度
脈沖寬度—PUL:細調Mini-Line®以適應攤鋪機液壓反應。通常PUL針對特定的攤鋪機僅需設定一次。
范圍: 1 50毫秒脈寬
10 500毫秒脈寬
在手動狀態下,同時按MODE+MAN
顯示PUL,調節范圍1~10
ABG、VOGELE攤鋪機一般為2
DEMAG、DYNAPAC攤鋪機一般為2~4
提示:在控制分辨率時PUL很重要,大的PUL值會引起液壓油缸過調,并在最后的面層產生起伏與波動;小的PUL值會引起液壓油缸沾滯,在面層上產生拉伸波。
3.3傳感器死區
傳感器死區db: 決定Mini-Line®覺察出聲納傳感信號后開始的反應公差高度。
范圍 1 高反應公差
10 低反應公差
在手動狀態下,同時按CAL+MAN
顯示db,調節范圍1~10mm
使用平衡梁攤鋪底面層時,一般用3mm
使用平衡梁攤鋪中面層時,一般用2mm
上面層一般用1或2mm
接縫(單聲納、角位移傳感器)用2mm
3.4工作窗口
工作窗口[ ]: 去除Mini-Line®在聲納視野范圍內的不合邏輯的傳感信號,此時Mini-Line®會釋放(000)以控制電磁閥直到不在范圍內的信號消失(樹葉、支流、鞋、凹下去的孔蓋等)。
在手動狀態下,同時按MODE+CAL
顯示[ ],調節范圍為15~100mm
平衡梁用55~60
接縫單聲納選用25
G198角位移傳感器選用25
4、故障診斷
沒有顯示——控制盒無電源
攤鋪機自動/手動開關
攤鋪機電源(自動找平保險絲)
Y-電纜未與攤鋪機連接好
HS300控制盒電源
電纜中的A、B線是否通
SOS——控制盒與傳感器之間無信號
SOS的出現一般是通訊線不通、短路(EF線)也就是紫色黃色雙絞線
所有電纜、接頭與聲納是否連接充分
控制盒內出問題
Er.1——聲納傳感器不在工作范圍
聲納離地面距離是否高于30低于90公分
第一個聲納溫度補償桿是否靠近方向桿
檢查聲納
Er.2——聲納傳感器沒有基準(也就是看不到補償桿),利用排除法發現有問題的聲納
檢查溫度補償桿,確保溫度補償桿無斷裂、無彎曲變形
檢查聲納
000——不在“工作窗口”范圍內;也有可能是聲納傳感器基準很弱
聲納周圍有無物體存在(散落的物料、拉桿、撐桿、方向桿等)
在自動狀態下,調節↑↓幅度太大,油缸來不及反映
首先查看出現“000”后標尺油缸有沒有變化
①有變化有可能聲納有問題
②沒有變化繼續工作觀察一下是否還會出現“000”
如果下面層太差查看工作窗口設置,設置可適當加大
標尺油缸內泄嚴重時,停機應重設標尺位置起步
手動狀態下控制盒顯示聲納數量瞬間變化
用排除法檢查
聲納安裝沒有垂直照射地面
檢測聲納
在手動狀態下觀察數字的變化,用排除法找出有問題的聲納。
在手動狀態下,數字應該變化不大于 3~5mm。
3個聲納照樣工作!但一定要將有問題的聲納摘掉,最好在位置1,2,4上有聲納
建議將聲納傳感器編號
有利于觀察聲納,及時發現問題
Er4——傳感器不正常
從攤鋪機上取出插頭,再插上。
按AUTO時,CAL閃爍——傳感器未校準
在手動狀態下,按CAL重新校準傳感器
顯示錯誤的圖形或上下顯示屏都顯示數值——電源突然消失
從攤鋪機上取下插頭,再接上
控制盒內出現問題
↑↓箭頭亮但無法控制攤鋪機 ——標尺油缸沒有電源供應
按MAN,按↑↓檢查是否工作
檢查電源的連續性
檢查電纜線(用萬用表):
C段(蘭色線)代表上升
D段(白色線)代表下降
攤鋪機標尺油缸只向一個方向移動 ——電磁閥一端無電源
檢查:接線、電纜、連接器
當攤鋪機停止時攤鋪機油缸起伏(振蕩)——靈敏度太高
降低靈敏度
Mini-Line®沾滯(攤鋪機反應慢)面層上產生長長的拉伸波紋——參數設置不正確
重新設置靈敏度、脈寬、盲(死)區
Mini-Line®反應很快 ——參數設置不正確
降低靈敏度或脈寬
面層顯示不規則波動現象——盲區(死區)太寬
縮小死區至1
標尺油缸慢速反應,面層上產生長長的拉伸波紋 ——機械/液壓設置
檢查:標尺油缸電磁閥、節流閥
標尺油缸突然上升或下降——接觸不良或短路
從攤鋪機上取下插頭,再插上
CD線可能與接地線短路
按CAL,只顯示1個聲納——HS300版本出錯
通電時,上顯示屏應顯示4.01而不是1.01
1.01為單聲納程序,4.01為多聲納程序
更改步驟:
1、在通電之前按住CAL,通電后必須等到出現r.e.s.
2、在釋放CAL的同時,按↑或↓箭頭鍵,此時,下顯示屏顯示2.06,上顯示屏顯示程序號,繼續按↑或↓直到出現4.01
3、再次按CAL儲存
4、重新設置靈敏度、脈寬、盲區、工作窗口到原來的值
5、 操作方法:
一、 攤鋪機的正常起步(調好標尺、充分加熱、墊木版)
二、 當?shù)谒膫€聲納照到新攤鋪的路面后,用測量工具測量路面的厚度
1、 當厚度相差較大時在手動狀態下,看著標尺調節厚度達到
要求(手動調節比自動調節快)
2、 如厚度達到要求時可以打開平衡梁:
1) 同時按住 AUTO+MAN直到上顯示屏由大數字變?(清零)
2) 按一下CAL(確定基準)
3) 再按一下AUTO左邊AUTO紅燈亮(打開平衡梁)
3、 在工作過程中可以通過↑和↓鍵調節路面厚度,每次調節最好不要超過3毫米
6、注意事項
l 平衡梁之間的連接無松動,平衡梁的動作不受外力阻礙,聲納基本垂直地面
l 前后平衡梁(即長短平衡梁)之間距離最好大于1米,以防2個聲納傳感器之間距離太近而相互干擾
l 聲納傳感器周圍30~50公分之內無雜物(如拉桿、撐桿、腳踏板、鐵鏟、散落物料等)
l 嚴禁將Y-電纜擱置在熨平板上以免熨平板上溫度過高引起電纜線短路
l 當在下雨天或陰濕天氣下工作完成后,在放置控制盒、聲納傳感器及連接電纜進入攜帶箱之前,務必將它們徹底弄干。攜帶箱內的潮氣會在部件上凝結,并嚴重影響下次攤鋪的精度!(雨大時不要使用)
l 折疊、展開平衡梁時注意不要將手置于折疊處,以免夾傷!