老玩童 2012-06-28
{:soso_e110:}沒有起動的時候高低壓都是一樣的,你這個可能是真空沒有抽好,系統里存在空氣,還得看看冷凝板3分管和4分管的溫度,這樣才知道是不是冷凝板的問題,如果是冰堵,那么蒸發器就會一會冷一會熱,
回復(0)
-
熊撫一 2012-06-28
不是氟加多了,可能是膨脹閥堵了,到蒸發箱里沒什么冷氣,但是和蒸發箱連接的管子外面都快結霜了。
回復(0)
-
老玩童 2012-06-28
冷凝板散熱不好,請問低壓多少????
回復(0)