IP-PRZ-59帶零位偏置的先導比例控制減壓閥工作原理:
比例減壓閥有三個油口,P進油口,RP控制口,T回油口:
1、比例閥線圈不通電時,控制口的油通過主閥芯上的反饋節流孔進入彈簧腔,與彈簧共同作用,將閥芯推到最上端。主閥芯處于封死狀態,P口和RP控制口不相通。
2、 P口少量的先導供油通過主閥芯中央油孔,經過濾器,從主閥芯上方的先導油節流孔流出,通過常開的先導球閥直接回油。
3、當比例閥線圈通入PWM電流信號時,銜鐵柱塞產生一個與電流成正比的向下的推力,作用在推桿和定位球閥上,通過限制先導回油逐漸建立起球閥和主閥芯間先導腔的壓力。
限壓:先導油須克服球閥的壓力,將球閥頂開,才能流回油箱。
建壓:隨著線圈電流增加,作用在球閥上的力增加,主閥芯上端的油壓相應升高。該油壓克服彈簧力將主閥芯向下推,進油口和控制口相通,先導油經P口和RP控制口流入離合器摩擦片的活塞腔。
4、同時,控制口離合器摩擦片的活塞腔的先導油經主閥芯上的反饋節流孔進入彈簧腔,作用于主閥芯下端,將主閥芯向上推,最終上下壓力一致,閥芯處于平衡狀態。當閥線圈中的電流變化時,主閥芯上腔的油壓變化,閥芯下腔的壓力自動做相應的調整,最終使閥芯處于平衡狀態。