挖溝作業(yè)時碰到地面地下有水管,電纜這些的話真是讓人煩不勝煩。今天我就和兄弟們分享下我自己的施工方法,還有個人見解,不對的地方多多指正。
首先介紹一下場地,老板要求在路邊挖一條排水溝,要帶點斜坡防止塌方,要好看。路面寬度4.5米,溝寬1.5米,剩下3米多路面就可以。
天在下雨不怎么好挖,前幾天來了個3把刀,讓我老板轟走了,等了兩天我有空了,然后我去挖。這一段有房子,距離也就5米,路是用水泥漿渣填的,硬得很。由于沒位置,又要挖到老板的要求,所以我就斜著用一個斗齒挖。挖的時候不收斗,靠小臂帶旋轉慢慢挖,小斜坡就用斗齒慢慢修,修勻修順就可以了。
沒換新牙齒超難挖,
旁邊就是房子,下面兩條水管,挖機不擺斜壓根就下不了斗。
所以我采取的是斜挖,下面還有兩條水管,真是郁悶,這時碰到地下還有管,就得挨著水管挖了,水管邊的土一般都比較松,用斗齒挨著管邊刮,水管就不會破,不過你要小心接頭,但是只要不是管夾,一般都不會刮破。
挖了一段之后,到了重頭戲了,面上6條橫的跨度2米,2條直的,底下2條直的,領班在那給我分煙,問我會不會破能不能挖,我笑著說,不怕的不會破。讓我想起了10年在燃氣公司的掏管日子。
首先挖機要擺正,看好溝怎么走不會碰到管子,看好路線搞清楚管子的排布以后,果斷下斗,直接挖深前面,開機的怕,指揮的會更怕。挖深管子前面讓管子上面的土全掉下去,直到全部看到管子,說一下這步的要點,當你挖深以后,管子旁邊的土是不會自己掉下去的,這時候你就要慢慢收斗,注意觀察管子的情況,因為管底還會有土,你收斗土就會頂著管子起來,當你看到管子動了一下,那么你就不能再收斗了,看到頂?shù)焦茏觿恿司鸵啥罚缓蟛煌5闹貜瓦@個步驟,收松收松...管子底下,旁邊和上面的土都會掉下去。
因為管子多,跨度大,單單前面挖還不能掏出全部的管,這時就從后面入手,慢慢把最后一條管面上的土挖出來,知道看到管子,然后就使勁挖深,跟這自己規(guī)劃好的路線直接挖深。
這時挖機可以走遠一點,把斗松到底,把小臂伸到最遠,調整好高度,斗齒臂管底稍低,用行走戳進去,然后再挖深,
不停的重復上面那個步驟,管子邊的土就會被全部推干凈,
好了,大功告成了,中間的樹枝就讓人慢慢砍了,很容易吧,不管什么管子,要掏出來,都是這個大概方法,只是工況不同,施工方式會有所不同。
復雜吧,看了我的講解應該都會掏了吧。
挖溝有水,我這樣測量深度。
溝不一定是直的,我這個是要跟著路面走,保持3米多點的寬度。
挖完溝把小斜坡拍幾下。
挖好的效果,底下的水泥看到了嗎,我兩天挖了100來米,摳死我了,換炮也是麻煩??偨Y:掏管最主要的是要問清楚管子排布,數(shù)量,深度,材質,然后才能開挖,慢慢把管挖到可以看到了再大膽挖,規(guī)劃好路線,下斗位置,思路要清晰,三個字:輕,看,狠。輕輕挖,看到管,狠狠挖。挖機就是要開到溫柔得有霸氣。
二把刀的作品,我問他上不上鐵甲,他說不上,我問他要不要車貼,他說不要。不學習就沒有進步,我一直都在鐵甲偷師。他說明年不開挖機了,進廠,我很無語,我很郁悶他為什么不問我怎么做,他也不看我怎么做,表示很不理解,我遇到我不懂的,絕對虛心請教,最起碼的都會看別人怎么做。
來個對比。