不跳就是壓力開關壞了
回復(0)
-
星火燎原 2021-08-27
學習一下
回復(0)
-
一直在路上。 2021-08-26
新壓縮機不用加油吧
回復(0)
-
松特挖挖 2016-05-13
新換的壓縮機,
回復(0)
-
張乙乙 2016-05-12
壓力基本正常,應該是溫控的問題
回復(0)
-
天天盡頭 2016-05-12
如果有冷估計是溫控問題 是不是溫度調得太低了不會跳
回復(0)
-
153****1592 2016-05-12
如果高壓和低壓的挖機均衡,可能是壓縮機壞了
回復(0)
-
153****1592 2016-05-12
如果高壓和低壓的挖機均衡,可能是壓縮機壞了
回復(0)
-
153****1592 2016-05-12
如果高壓和低壓的挖機均衡,可能是壓縮機壞了
回復(0)
-
松特挖挖 2016-05-11
壓力是不是低,沒有達到壓力所以不調,偶爾也跳,那是溫度到了,不是因為壓力到了,新壓縮機高低壓力都偏低(氟肯定加夠了,沒有氣泡)什么原因,不知道是不是冷凍油小多點的問題!
回復(0)